以下是引用yecao2006在2018-03-23 08:45:20的发言 >

这样看来,编码器的电缆选择也很重要。

是的,采用差分输入,编码器信号电缆采用两两双绞的屏蔽电缆后,基本可以保证不会出现编码器信号的错误问题。


前提条件就是4楼精华帖所述,第一,屏蔽信号电缆的屏蔽层,必须双端接外壳,;第二,编码器信号电缆,必须远离强电电缆;第三,系统等电位要做好。