这套系统,是控制离心风机的吗?你是用的控制方式P1300 = 2?还是= 20?


你可以在调试的时候按照电机铭牌数据400V的那当输入,然后P1082和P2000等于最高转速3600。运行时,用r0027监控,看看最高转速时,是否电流超过了电机的铭牌数据,如果没,就完全没有问题。不用看电压值,只看电流值不超额定即可。