1.旧系统s7-400+6se70
2.改为s7-1500+ S120(SLM整流)
改造中遇到的问题及解决方法:
1.PROFINET 不需要组态拓扑结构
2.PROFINET 从站设置可以不选择IRT模式
从站选择一定得过滤
3.程序更加严谨:
以前程序有问题的,现在可能不能执行(数据类型要求比较严格)
4. 计数器模块有讲究
本人选择的模块只能接(11.5V以上信号,低于此电压脉冲无法识别)
之前的FM350模块是可以选择电压的,但我选择的模块是不支持的,所以设计时也得注意。
5. FC或FB块执行可能遇到问题
特别是其中有上升沿下降沿,定时器的块,极容易出现执行与之前的不一样。
后期市场这方面的改造一定不会少,毕竟博途来了!希望本文对大学有所帮助!