1.一个485通讯模块用于Modbus主站时的最大从站数量不能超过32。
2.是这样的,2个模块最大就可以带64个Modbus从站。
3.一个模块当然用一个轮询,只对自己带的从站负责。
4.延时是必然的,如果启停和读写数据都走Modbus时间会很长,最好启停硬接线控制。写频率之类不是频繁的话有需要就写而不是一直写,做好读和写的切换互锁。实时性要求高的控制一般不用485串行通讯。
另外,1500做485通讯性价比也很低,因为模块价格高。一般用1200做485通讯,因为通讯模块/通讯板只要几百元。
精华帖版主置评:说的正确。-yming