回复:G120变频CU250S-2DP频繁报F7801过电流故障是怎么回事呢

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-25 11:41:49

2楼

看来是两台主从硬连接有些较劲哦。

故障7801是电机过电流。它和你设置的640有关呀,为啥要改成130%?是变频器容量不够改的?

机械上,对转速要求高吗?如果不是很高,有1-2%允许误差的话,可以考虑在无编码器的驱动上,使能Droop功能,设置 2%(0.02)的Droop 值。转速给定使用主给定+1%主给定的设置;让他们自动平衡。