恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-25 11:41:49
2楼
看来是两台主从硬连接有些较劲哦。
故障7801是电机过电流。它和你设置的640有关呀,为啥要改成130%?是变频器容量不够改的?
机械上,对转速要求高吗?如果不是很高,有1-2%允许误差的话,可以考虑在无编码器的驱动上,使能Droop功能,设置 2%(0.02)的Droop 值。转速给定使用主给定+1%主给定的设置;让他们自动平衡。