为啥不用USS?两者完全一样。V20提供ModBus那是为了给第三方不支持西门子USS通讯驱动装置用的。
要想控制启停,P0700=5来自USS/MODBUS
要想远程设定 P1000=5
或者要想远程用开关量升降给定:P1000=1 MOP,然后1031选一种你要的方式,给定就保存在1040中。
转速、电流、电压等等都可以读取(按 h4000=100%额定值)