民用的漏电保护器整定不平衡电流为30mA,工业级的我无法确定这个漏电电流是否是标准的,也没有去关注这方面的资料,给出的参数是电气原理图上面的标注而已。
谢谢回复!老师文章的重点不在元件的选型上,只是我最近正好做一个项目中有一部分内容是关于加热控制的,其中漏保选型不大确定,看到了这篇文章所以问一下。
刚才搜了一下百度,“用于防止人身触电事故的漏电保护器,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用。直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,所以选择是动作时间与动作电流都要灵敏。另一类间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压,这种漏电保护开关的动作电流n的选择应和用电设备的接地电阻与允许的接触电压联系考虑。”
加热控制大多使用电阻加热,防止加热管外壳破碎后造成绝缘性下降,容易引发漏电事故,所以增加漏保装置,属于间接接触保护,所以选值大一些。而文中选择的1000mA的动作电流,可能是系统的接地良好,设备对地电阻较小的原因,据以适当放大了。
以上只是个人见解,请大家给以指正。