回复:G120变频CU250S-2DP频繁报F7801过电流故障是怎么回事呢

追随梦想3

  • 帖子

    113
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-26 10:38:27

3楼

 

   谢谢版主的回复

    是电机容量不够,这种工作方式得130%速度才能跟上来。因为老报故障,现在把P640改成150%了,但是转矩改成了130%,用转矩压住电流输出。正常的时候能压的住,一旦报故障的时候,电流就不受控了。像图片里这样励磁电流分量快速上涨一直涨到700多报故障有可能是怎么回事呢。电流限幅P640才350A

    我现在是主从控制,主的直接传转矩给定R79给从,不传速度给定,不知道DROOP功能还能不能用呢。如果机械瞬时卡死,变频的电流不像直流那样就顶到限幅为止,而是一直上涨吗?