小弟有个项目用的是315 2PN/DP的CPU,下面带的ET200SP的从站,其中有个16DO的模块,型号为6ES7 132-6BH00-0BA0,直接带现场电磁阀,现在现场有几个电磁阀吸合不到位或者损坏,更换了没几天又坏了,厂家指出是电压不够,经测量电压为21-23VDC,厂家说这样不行,必须要24V或者高一点,这个模块输出的电压能调整吗?如何调整?
如果单个模块无法调整,能否把供电的24V稳压电源调高一点,调至25-26V,这样不知道是不是这个DO模块输出电压也能提高一点,但这样的话会影响到CPU和其他的模块,也就是全柜的直流电源电压都升高了,这样不知道对CPU和其他模块是否有害,望各位大侠赐教,不胜感激,谢谢