你实际供电是三相400V的话,那你就只能按第一组参数设置。
把P1082和P2000放大,是正确的。
有啥后果?没啥后果,额定是2960rpm,转速再升高进入弱磁区,电机的输出转矩会下降。
如果还能满足负载需求,那就OK了。
在G120 S250 变频器中, 我尝试把P1082 和P2000中的值放大,为什么会出现过流报警?恢复即正常(换句话说G120与M440 是不一样的)