又研究了一个晚上发现了个问题:此批次的PLC 设置时间如果是礼拜六的话 那么断电时间无法保持,如果设置时间是其他时间的话断电后时间正常保持,而且设置时间为礼拜5 23点55分 然后断电运行到礼拜六时间也是照样保持。得出一个结论,这批PLC礼拜六休息罢工· 有兴趣的朋友可以试下。我们试过多台PLC 。也试过3月24号,3月31号,4月7号都是这样的 ,其他日期正常。
PLC的时间写入是BCD格式的,如果以十进制写入,有可能会出现无法写入的情况,因为经过格式转换后数值会变。你可以检查下是不是由于这个引起的