你实际供电是三相400V的话,那你就只能按第一组参数设置。
把P1082和P2000放大,是正确的。
有啥后果?没啥后果,额定是2960rpm,转速再升高进入弱磁区,电机的输出转矩会下降。
如果还能满足负载需求,那就OK了。
补充: 我使用了变频器的安全功能, 如果修改P1082 和P2000 (超出默认值),安全是不是会Block(我修改时安全被触发),然后我尝试增加额定转速,然后在升速到一定值时就报过电流。 问题:使用安全功能时,增加最大速度默认值是否会触发安全block?