6楼

正如K版所说,必须考虑绝缘。

如果是380V的角接,改成星接使用,它的线圈耐压是660V,时间长容易烧毁。

采用IGBT逆变技术的变频器,不论输出频率大小,一般都能有1.35倍额定电压的脉冲,而且电压上升时间非常短。DU/DT滤波器可以抑制逆变器输出电压尖峰和加大电机绝缘压力的电压变化速度。

如果配有DU/DT滤波器还可以使用,但参数要重新输入,但时间长也危险。