设置中断的周期,然后中断中自加或者自减就行了。双极性对应的数字量是-27647~27648。比如你设置的中断周期是100ms则2000ms就是20个周期,则每一个周期加减的数字量是:2764.75,如果下降阶段,输出大于-27647则输出=int(输出-2764.75),如果是上升阶段,则如果输出小于27648,输出=int(输出+2764.75).