回复:1500符号寻址的一个奇怪的问题

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-28 13:21:31

9楼

展开查看
以下是引用kayome在2018-03-28 12:09:27的发言 >8楼

 你的博图啥版本?我用V13 SP1试了一下,HMI的变量无论使用符号寻址还是绝对寻址,只要PLC的变量名变了,编译HMI后,相应的变量名马上就刷新了



我的版本是V14 SP1