PLC模拟量输入输出模块问题

已锁定

渴望知识的人

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2017-06-09

普通 普通 如何晋级?

PLC模拟量输入输出模块问题

4877

18

2018-03-28 17:45:32

你好,我现在需要寻求技术支持:

S7-300 后端扩展的ET200M中的AI与AO模块与设备连接时,出现什么状态的情况下会将模块突然闪断,同时BF灯闪亮一次?是否是输入输出端被短接?或者是AI输入的电流过大?(我们使用的是4-20MA的输入输出方式)如果出现问题,是否会烧毁AIAO模块?

下面是模块信息调出的错误诊断:

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                    组件                           版本                          

6ES7 315-2EH14-0AB0            硬件                           7                             

- - -                          固件                           V 3.2.11                      

Boot Loader                    固件扩展                       A 37.12.12                    

机架:                         0

插槽:                         2

序列号:S C-F8EK61752015

事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/0:站 返回

受影响 DP 从站的地址:站编号:  10

DP 主站系统 ID:     1

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2040

DP 主站的逻辑基址:  2047

所需的 OB:机架故障 OB (OB86)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

13:50:38.401  2018-03-28

(编码: 16# 38C4  1A56  C054  07FF  07F8  010A)

事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.376  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.373  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 4 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.369  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 5 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.366  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 6 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.364  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 7 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.361  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 8 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.358  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 9 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.355  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)

事件 10 / 10:  事件 ID 16# 2943

写入时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   256

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

13:50:38.353  2018-03-28

(编码: 16# 2943  017A  0020  0100  0000  0000)