你好,我现在需要寻求技术支持:
S7-300 后端扩展的ET200M中的AI与AO模块与设备连接时,出现什么状态的情况下会将模块突然闪断,同时BF灯闪亮一次?是否是输入输出端被短接?或者是AI输入的电流过大?(我们使用的是4-20MA的输入输出方式)如果出现问题,是否会烧毁AIAO模块?
下面是模块信息调出的错误诊断:
模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2EH14-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 3.2.11
Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-F8EK61752015
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
13:50:38.401 2018-03-28
(编码: 16# 38C4 1A56 C054 07FF 07F8 010A)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.376 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.373 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.369 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.366 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.364 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.361 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.358 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.355 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 256
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
13:50:38.353 2018-03-28
(编码: 16# 2943 017A 0020 0100 0000 0000)