类似的问题论坛上很多,你可以搜索关键字参考。

建议你检查:

各从站是否有等电位连接装置,如果有可靠?

dp电缆的端子连接可靠?外层屏蔽层压在金属片上?dp电缆中间是否有破损?

设备的任何金属外壳接地有?如果有可靠连接?

从站的电源是否在24V范围?