回复:S7-200 SMART通过485连接两台ABB变频器

ayang99

  • 帖子

    104
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-29 15:13:56

3楼

展开查看
以下是引用clianga在2018-03-28 10:17:55的发言 >2楼

终端电阻已经是加上去的,我是用的SMART LINE屏连的SMART的PLC,PLC再连两台ABB变频,两台变频如果同时在线,所有读取和写入都是正常的,但是把中间一台断电,末端的变频的数据读取和写入就出问题,有没有方法让两台变频各自断电互不影响呢

  1. RS-485通讯的网络一般采用总线型结构,不支持环形或星型网络结构。最好采用一条总线将各个节点均匀的串接起来

  2. 提高RS-485 通讯的可靠性,需要在RS-485 网络的2 个端点各安装1 个终端匹配电阻,采用双绞线或
    屏蔽双绞线作为传输介质,其特性阻抗为120Ω,因此,RS-485 总线上的两个端点也应各安装1 个120Ω的终端匹配电阻。

  3. 通讯距离短比如10米以内,有无终端电阻,影响不大,安装终端电阻 会 增大主控制器的功耗。

  4. 如果有可能,在通讯波特率、线长等条件基本一致  下,    你可以尝试先用,PC机+串口调试助手+ USB-485(RS232 -485)转换器 连接 2台变频器,3种情况下—— 2个变频器有电 和 仅1个变频器有电,

    在 串口调试工具 中 给 2台 变频器 分别  发送数据(16进制),查看 发出和 接收到的 数据  。