CU320-2+CUA31+PM240-2就是S120的控制单元通过CUA接口连接G120的PM240-2
是,我们小功率的驱动,高性能,高弱磁高速的(15000rpm以上的)就用这样的配置。PM240-2 + CUA31 + CU320-2。
但这仅仅是一种能耗制动的S120的单机配置,如果PM250也有-2,也能用CUA31+CU320-2组态,那就是单传的S120电网反馈型的了。哈哈