以下是引用jerry在2018-03-29 09:14:53的发言 >3楼

不要装WINCCFLEXIBLE 2008SP3,新出的屏只支持博图;如果非要装,那就装虚拟机里

感谢jerry的帮助,现在将WINCCFLEXIBLE 2008SP3单独装在装虚拟机win732位系统中里;可以用了;smart 1000 IE V3 的编程软件还是装到win764位系统;现在都可以修改通讯参数了。