楼上,我现在组态里就是用的X3与前方机组通讯,可是怎么也连不上?
首先我来屡一下(修改后的配置):
一、主PLC的X1P1的IP是192.168.40.2(本机组所使用);X2P1的IP是192.168.41.2;X3P1的IP是192.168.1.253(这个IP地址是前方机组分配给我的);
二、用工控机打开程序,并且将工控机的IP地址设置成40网段,且将工控机的网线插在40网段的交换机上,PLC能监控上,可此时通过PING命令,PING-----192.168.1.3(前方机组服务器IP),就PING不通;可是将工控机的网线插在前方机组局域网的交换机上,且将工控机的IP改成192.168.1.253,此时通PING通192.168.1.3,却不能监控PLC程序啦!
各位大侠,像这种情况怎么处理?
我是想问一下,S7-1518PLC的X1、X2和X3在不同段的情况下,在X1网段上的设备,怎么与在X2网段上的设备通讯?
1:不在同一子网的设备,在没有路由的情况下,怎么可能Ping通?
2::1518的3个网卡,任何一个都能下载,也能编程,也能连接HMI,不可能监控不了程序。
3:X1网段的设备和X2网段的设备通信?什么设备?是该CPU吗?
补充一下,建议楼主学习一下网络知识,先把基本概念搞明白。