回复:一根编码器线接触不良引起的变频器主回路炸机

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-03-30 22:40:20

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-03-30 20:03:37的发言 >6楼

检查编码器信号是否正常,先把控制系统改成V/F控制,或者是无编码器控制,然后观测运行中的编码器信号是否有波动,或者是直接看波形。这样的检查非常有效。也是西门子驱动推荐的调试方法。

这个是一个好方法!谢谢!