现在我要黔驴技穷了,我将变频器的电源全部外接,控制回路也断掉,ET200M后端的从站各输入输出点也都断掉,只剩下一个PS300和ET200了,然后又挂接的稳压电源。结果还是一启动变频器,ET200的BF等隔个10秒、8秒就闪一下,变频器一关就好了。无语了,我准备下午更换一个ET200再试试,不过我是真不明白,这个是如何被影响的。背板问题?不应该啊,那就只是个接插件而已啊。
你这个问题我在去年也遇见过,你不要说这些变频器是taida的
,我就是在做维保时,更换了18.5KW3台该品牌的变频器才出现了这些状况,费了很多心血,最后回过头来分析,可能是变频器的原因,到最后锁定是变频器原因引起,时间先后化了不少。