回复:一根编码器线接触不良引起的变频器主回路炸机

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-31 12:40:07

9楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-03-30 22:40:20的发言 >

这个是一个好方法!谢谢!

编码器信号导致的故障,最隐蔽的是连接轴松动,信号时有时无。只有转起来才能看到他的问题。其他的问题,如电缆线,接头等都是能人为静观检查就可以了。编码器联轴器的检查,需要拆卸某些防护罩或防护盖等,很麻烦。