你先参数初始化后再做一下电流环优化看看。
那个极端情况肯定是不正常,但是我不知你这个是不是扩容的系统。如果是扩容的系统,还是需要确认电流检测回路是否有问题,别用了山寨的电流互感器。
在未设置并行通讯时,调试过程中累计做过3次电流环优化,50110 50111 50155 50156都偏差不多。设置并行通讯后,电流环优化时类似于死机,面板无响应,通讯中断,starter中断连接。以上都是在6RA80恢复完出厂设置后进行的。西门子客服也无法解释,就建议采用以前电流环参数直接并行运行。现在用的以前电流环参数,直接并行通讯使用。后来开始报60042后,逐级排查到这里的。如果电流互感器有问题的话,图中曲线的52114 52104也应该异常,但是同时刻波形并没有见到异常。