回复:PLC模拟量输入输出模块问题

渴望知识的人

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2017-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-01 12:07:18

13楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-03-31 23:52:03的发言 >12楼

抱歉了,不可以。

以下是引用渴望知识的人在2018-03-31 15:59:36的发言 >11楼:是否可以给个联系方...

引用11楼详细内容:

是否可以给个联系方式呢?

以下是引用WWCWWC在2018-03-31 12:26:45的发言 >8楼:接口模块是我第一个...

引用8楼详细内容:

接口模块是我第一个考虑的,也因为更换快捷方便,但不是这个主要原因。

dp电缆从检查每一个接线端子到更换dp插头,最后用新的dp电缆外置排查也没有从根本上解决。

连接到10#站点的模拟量信号线,一定是与变频器输出到电机的敷设在同一个桥架内。

好的,那没关系,我关注你了。可惜站内没有加好友的功能。

我今天下午开始试机,希望能正常运转,不然就真是黔驴技穷了。

到最后再不好,就得把整个的系统模块全部都重新走线,重新布置了,那工程就大了去了。

我就是想不明白,为什么会出现怎么强烈的干扰。