回复:关于S120的故障F31118

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37010
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-01 15:55:34

25楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-03-28 02:11:45的发言 >18楼

不是速度环的吧?K版应该指速度反馈,,


以下是引用依然在2018-03-26 11:16:55的发言 >16楼:我们现在一般都是用...

引用16楼详细内容:

我们现在一般都是用DP或者PN口的编码器。硬线链接的只有绞车使用。

传感器能实现上网,通讯,智能化的,已经在国外很流行了。我们这里还属于很少应用呢。特别是PN(工业以太网)的通讯,传感器信号的传输距离和内容都是数字化的,直接使用,无需后序处理环节,传输距离也远了,抗干扰的能力更强了。关键是可编程设置,你想怎样就怎样。完全由用户自主各种应用的形式。相当于我们现在是用的STARTER中编码器信号的编辑设置,被放到了传感器里,直接拿上来就用。


通讯功能的传感器,都可以做闭环的。当然看上位的控制器是否开放给它一个链接,仅此而已。

我是你的朋友