回复:一根编码器线接触不良引起的变频器主回路炸机

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-02 01:03:50

11楼

用了十几年,这个变频器的抗击打能力下降了?本身故障停机,不至于炸机。


现在S120有一个关于编码器故障时VC转SLVC的功能,不至于停机,P491,根据情况可以设置。