或者你先按我这样的思路自己编辑一下:

1)因为是测速,需要调用高速计数器,那么为节约有限的外部连接资源,选择单相1输入方式作为测速脉冲的输入,模式0;即I0.0为高速测速脉冲的输入。

2)假设测速的单位定义为 ???rpm/S,为确保测速精度,定义一个定时中断,暂定在smb35中完成,初始定义定时中断为100mS,10次中断计算一次高速脉冲输入

3)高速脉冲可以循环计数,也可以选择在10次定时中断到达后,重新定义高速计数器的当前值,即计算以秒为单位的数据同时,将高速计数器清0,重新由0开始计数。

上述3点是基本的方向,你、我都按此方向尝试着写一写试试。