以下是引用WWCWWC在2018-04-01 21:52:24的发言 >14楼

突然间,说不可以心里感觉到愧疚的很,抱歉。

你这个类似的问题我曾经发过一贴,你可以参考,http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1421277&b_id=4&s_id=24&num=57#anch

祝你早日能够找到问题的所在,只有坚持下去才能解开这把锁。

很多次,我与你一样,在遇到问题时,也会有放弃的念头,但我每次都坚持下来了。

以下是引用渴望知识的人在2018-04-01 12:07:18的发言 >13楼:好的,那没关系,我...

引用13楼详细内容:

好的,那没关系,我关注你了。可惜站内没有加好友的功能。

我今天下午开始试机,希望能正常运转,不然就真是黔驴技穷了。

到最后再不好,就得把整个的系统模块全部都重新走线,重新布置了,那工程就大了去了。

我就是想不明白,为什么会出现怎么强烈的干扰。

以下是引用WWCWWC在2018-03-31 23:52:03的发言 >12楼:抱歉了,不可以。

引用12楼详细内容:

抱歉了,不可以。

以下是引用渴望知识的人在2018-03-31 15:59:36的发言 >11楼:是否可以给个联系...

引用11楼详细内容:

是否可以给个联系方式呢?

以下是引用WWCWWC在2018-03-31 12:26:45的发言 >8楼:接口模块是我第一...

引用8楼详细内容:

接口模块是我第一个考虑的,也因为更换快捷方便,但不是这个主要原因。

dp电缆从检查每一个接线端子到更换dp插头,最后用新的dp电缆外置排查也没有从根本上解决。

连接到10#站点的模拟量信号线,一定是与变频器输出到电机的敷设在同一个桥架内。

请教一下,有好的解决已经存在的电磁兼容(感应电)的方法吗?我公司线缆布线已经完成了,不可能再重新的走线了。

这个解决是加隔离变压器好?还是加个大块的磁环?或者加个对地的电容呢?

永远好学才能前进不止