恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-02 21:40:55
14楼
1 天车绕线电机工作制为S3,37kW通常是指S3 40%时的功率,如果电机工作频繁,超过40%,或经常点动,电机温度不易散去,易导致绝缘受损而烧绕组。这种工况解决不了,可采用增加电机功率、提高电机绝缘等级或购买带强制冷却风机、电机换相时加延时等方法,这要依据现场情况而定;
2 如果后续烧坏的电机是修复电机,就得换一家维修单位,同时要观察操作工的操作是否规范,测量电机的负载电流;
3 定子调压装置是传统电控系统的改进型,区别是:在调速档位,除上升时要切除末段电阻以提高电机转矩外,电阻是常接在转子回路中,靠调整定子回路电压来调速,满速时才将电阻切除。在这个功率范围如果选定子调压装置,价格不划算,还不如选用变频器,目前西门子和ABB这块产品已停产了。