以下是引用mircrocat在2018-03-12 13:06:18的发言 >9楼

改IP地址没有用啊

1. MaxHold地址从VB0开始,数量是2500个word, 所以VB0到VB5000是用于通讯的,

2.调用库使用的V区地址是多少,我看你done位之类的用的是V99.1,这个其实和前面用于V区读写冲突了。这两个地方最好都不要在VB0到VB5000.


我最近也在调试Modbus的功能,暂时还没有遇到你的问题,不知道是不是时间不够长