使用博图v13组态调试,用到fm350-1模块做速度检测。用光电接近开关(施耐德xs6系列的普通接近开关)做检测传感器,组态和参数设置没有问题,1转8脉冲,只是最后程序读出的值与实际目测值差别较大,如图可见DB4.DBD30为263580,而实际差不多是64转上下,按帮助文档单单除以1000肯定不对,差不多要除以4000多(4096?)(经过多档不同速度检测过)
之前在找答案发过,感谢RENHQ的回复,但是没有解决问题。希望了解的大神帮帮忙,程序读取结果与哪些因素有关,该进行哪些处理,谢谢
图片为模块参数设置与现场监测的截图