如果是这几年的新版本WinCC,建议使用OPC-UA的方式连接,不建议再使用繁琐的需要配置DCOM的OPC-DA的方式了。具体可以看WinCC帮助里OPC通信的章节,讲的比较详细了,照着做一般没啥问题。

其中一个关键点就是服务器端和客户端的证书交换过程,没有直观的操作界面,新手使用起来有点难度。


还有一个就是像TIA博途版的WInCC,有两次证书交换过程。开发时一次,运行时又一次。而且开发版运行项目仿真时并不支持OPC-UA,必须要安装并使用Runtime版本的WinCC运行项目才可以。