以下是引用sososo111在2018-02-01 16:08:23的发言 >3楼

我们也在考虑是否要求都用三角型接法,按照道理说三角型接法对电机耐压要求更高,绝缘强度更好,有个疑问:如果电机功率一定,电源不变的情况下,三角型接法与星型接法电机扭矩是否不同?理论是一样的。不同接法制造出来的电机肯定是不一样的。

以下是引用海上漂1在2018-02-01 13:08:24的发言 >1楼: 标准就是400是三角...

引用1楼详细内容:

 标准就是400是三角接法,690是星型接法就像220是三角接法,380是星型接法    建议还是订做690的三角接法  绝缘强度 

Tn=9550*Pn/nN 力矩只是和电机功率及电机转速(极数)有关。