恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-04 15:43:55
5楼
其他方法?W侠说说呗,学习一下
记得曾经有一次调试加热炉设备,身边没有万用表,可是,控制柜上安装有不少的温控仪,带电流输出型的那种,我就用此输出信号检测燃烧器执行器的动作点,来调试执行器的开度。修改温度预设值,使输出发生4-20mA的变化。
变通方法是依赖于对现场所具有的电气元件的熟悉程度,利用仪器、仪表、变频器的输入、输出功能,来借用接口检测、判断的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主