记得曾经有一次调试加热炉设备,身边没有万用表,可是,控制柜上安装有不少的温控仪,带电流输出型的那种,我就用此输出信号检测燃烧器执行器的动作点,来调试执行器的开度。修改温度预设值,使输出发生4-20mA的变化。
变通方法是依赖于对现场所具有的电气元件的熟悉程度,利用仪器、仪表、变频器的输入、输出功能,来借用接口检测、判断的。
这是个借用4到20mA的方法,可行。但是对于如何测量到仪表输出的电流信号,我觉得就是万用表吧!没有万用表的工程师不是好工程师!??