回复:求助 :smart 200 与综保MODUBUS通讯

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9354
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-05 16:40:35

1楼

你这个问题是调用msg指令使用了SM0.6,这个SM0.6是扫描周期标志位,前一个周期为on,下一个周期为off,那么,通讯频率设置为9600时,这个周期够?通讯数据中一个字符需要的时间大概为11/9.6=1.1458mS,一般通讯数据中有多个字符组成,modbus通讯中只允许在同一时刻只有一条指令有效。

所以,msg指令在工作中会出现6#错误信息。