发布于 2005-07-09 19:43:49
0楼
有几个问题请朋友们在使用SLVC矢量控制时候注意:
1,优化。那几个电机不会转动的优化过程(P1910)都可以做。条件是线路连接要合乎规范。如果通不过可使用默认值。但是P1960是指系统的整个机械惯量,我认为不是那个真正负载。
2、应该注意参数P1750电动机模型控制字:默认0-5Hz是V/f模式,就是说P1300=20在这段也没用。所以,要通过修改P1755SLVC起始频率、P1756SLVC回线频率来重新定义5Hz以下如何工作。
3、如果不修改P1755=5Hz,则你需要修改P1610连续转矩提升和P1611加速度转矩提升来定义P1755=5Hz以下的电机特性。不过要注意这两个参数是%表示,它们参考的优化后的(磁化电流、额定转矩)计算值。其中:加速时候的提升可不是惯穿电机加速段,而是斜坡发生器工作期间。那意味着如果你加速时间很短,它工作的时间也很短,甚至没有感觉。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?