谢谢了,朋友们,问题前几天解决了。经过多方询问,发现本来是个很简单的故障,但由于一些维修人员的疏忽大意,使问题变得复杂化。

 

最初的毛病:X轴的光栅尺编码器的电缆损坏。当时只需要更换电缆即可。


但交接给下一班以后,当班的维修人员错把X轴的电机编码器的电缆剪断。


再交给第三班以后,仍没有认真对待。把一跟好的电缆,错当那跟剪断的,用新的电缆代替了。并且又错把主轴电机编码器电缆接到了X轴驱动的202端口。

 

所以当时的接线状态时:控制器和驱动上,X轴电机编码器的那个端口依旧接的是那根断线,X轴光栅尺编码器的那个端口接到了主轴电机编码器电缆。。。

 

接着维修人员又执行了“硬件确认”!!!然后就变成了图中的状态。

 

我们工程部门过来后,重新查找和更正了接线。然后回装了DP, 接着copy 和 confirm SI.

 

重新上电后,机床恢复到了正常状态。