主要想问下,引起6205报警的具体原因,是否是下面的位0-10所描述的那样?另外,位0-10怎么查看呢?
A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, S_INF
反应: 无
应答: 无
原因: 在一个或者几个电源相位上的电压扰动或者过电压在运行中发生故障。
因此,脉冲会禁止至少 8 ms 的时间。 在 r0863.0 的供电就绪信息不变,在 r3405.2 中由于相位故障显示脉冲禁
止。
警告值 (r2124, 位方式编码的警告原因):
位 0: 由于电源故障引起的电源角度偏差 (极限值 p3463)
位 2: 有功电流偏差
位 3: 电源频率偏差 (极限值 : 115 % * p0284, 85 % * p0285)
位 4: 电源过压 (极限值 120 % * p0281 * p0210)
位 5: 电源过压 (极限值 20 % * p0210)
位 7: 峰值电流故障
位 8: 非调节模式,没有 VSM (p3400.5 = 0): 电源角度偏差
位 9: 非调节模式:直流母线电压扰动
位 10: 非调节模式:电源电流不对称