处理问题被误导,好伤

737

13

2018-04-07 08:05:30



     现在我在做维护工作,维护的工厂挺多,哪儿有故障就去哪儿处理,处理问题的范围就是PLC,上位机,配电柜这几部分,也就是电气加自控。

     这次问题现场的情况是这样的:有两台压缩机,正常状态是自动交替运行,也就是一用一备。一号运行12小时,时间到切换到2号运行,就这样交替,如果一台出现故障,或是没有在自动状态,那么另一台就一直运行,直到两台都正常且在自动状态,才自动交替运行。(这些都是到现场后从程序里看出来的,操作工只说是两台是自动交替运行)PLC是400的,上位机是wincc 7.0。

     接到电话,给我描述的问题是:2号压缩机不能自动运行了,远程可以手动启停,但是自动状态下,到了该运行的时间,不能自动完成切换,仍然是1号运行,让查查原因。

     我心想,既然能远程手动启停,而且操作工非常确定,说明PLC,电气都没有问题,那应该是程序里有不满足的条件造成的,就得从程序找问题了。(因为没有源程序,上传的没注释,所以一般实在解决不了才查程序。)

     于是,我开始上传程序,先从WINCC画面找到压缩机,再通过画面变量找到所连的PLC,确定了400plc的MAC地址后,开始在他们的上位机上传程序,可以上传。但传上来发现,CPU,CP都是问号……没有硬件!   找了个办公室,用我电脑的STEP7下载最新硬件包。然后考出来,到上位机,更新硬件后,重新上传,总算可以看程序了。

     结合wincc开始读程序,看明白了控制逻辑(好费劲,一半从wincc查,一半猜,还好程序量不大),我在程序里强制修改1号空压机的运行时间,为了能看到切换时的状态,分析原因。时间到了,发现确实没切换后去,1号还在运行。开始怀疑“2

号远程手动可以启停”的真实性,于是,要求操作工跟我去现场本地试验一下。结果本地也不能起动,我晕。

       费了半天劲儿,上传程序,分析程序,完全走错了方向。


         这个事儿挺小的,但是让我想到,以后要不要再听他们的话,还是坚持按照自己的思路去处理问题。大师们,你们是怎么处理问题的,希望能给点思路指导!谢谢!

     