谈谈我的看法吧,首先申明我没去仿真测试,仅仅是以我对PLC工作机制的理解来判断,如有错误请指正。

1、针对串联并联那张图,图中线圈的并联输出和串联输出,我认为是一样效果的,因为PLC程序是从上往下、从左往右顺序执行的,所以从左往右排和从上往下排效果是一样的。

2、针对楼主仿真程序,我想说线圈指令只要执行了,内存地址(M区或DB区)就立马被改变了(要么写0要么写1),当然Q输出点除外(Q点是用户程序执行完之后输出映像区统一刷新的) ,楼主的程序中,因为跳转指令的存在,某些程序在同一个扫描周期会被重复执行或者被跳过执行,举例来说,如果ABC程序段是在ADD指令的后面,则计时器时间到的那个扫描周期,ADD指令会被跳过;如果ABC程序段在计时器指令前面,则计时器指令会在时间到的那个扫描周期被执行2次,导致第二次执行时因为M10.0被ABC程序段复位了,计时器输出被置位0,所以在接下来执行ADD指令时,条件为假,不做加法操作;

3、如果把ABC程序段放在计时器和ADD指令之间,那么运行结果应该是每次计时到,加法操作会执行一次