恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-08 20:20:07
1楼
LOGO8 适用于速度、精度要求不太高的场合(周期 10mS, 模拟量 1:1000)
强项是定时、时间类的控制,有简单的 PI 控制。
对于 12/24V的自带有4路模拟量0-10V输入。
有8各固定的以太网 S7连接 和一个动态连接。也支持 MODBUS TCP的通讯。
模块价格 500元左右(左上角官网有报价)。
1200 也有类似的,从不能扩展的 1211C (只有通讯模块可扩展)600元 到 1215C-F 几千元。
连接数比LOGO要多,总共能有68个连接(因为有预留连接资源,实际也没多少)
速度较快,可以用于 PN/IO 的 RT 通讯,直接网络控制驱动器(变频器、简单伺服之类)
所以,要看你做什么用。如果就是控制个灯、加热,等简单的启停、一阶系统的调整控制。LOGO8 就可以。
何况LOGO 软件容易安装(JAVA VM,没有平台限制,苹果机也行。)还有 LWE 网页编辑器,8个LOGO变量(其实不止8台LOGO,因为网络连接可以分层的。)可以在 浏览器中 查看。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主