回复:S120 报警A07496 电机不能使能

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-08 21:16:46

3楼

展开查看
以下是引用analyst在2018-04-08 09:37:42的发言 >

报警A07496前还有个报警F07410 驱动电流环输出受限,可能是这个引起的不能使能,检查了直流母线电压正常,电机模块和电机都换过了,线也测了。电机负载不大用手转很轻,点动电机转的时候一下就报警了。

哦,那就400技术热线问问?也许是那没搞对。我总认为,有问题不要先忙着换件。先把问题搞清楚。动不动就换件,这么做太盲目了。