回复:物流分拣线漏波电缆通讯优化

firouz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-08 21:49:35

2楼

展开查看
以下是引用ERMA在2018-04-08 09:44:28的发言 >

 1、首先需要确认的是无线客户端和无线AP之间采用的是什么方式通信(DCF模式还是iPCF模式),选择的方式不一样无线的通信性能就表现不一样。其次客户用连接AP的PC去PING无线客户端的管理IP地址。让客户用连接无线AP的PC去Ping无线客户端连接的PC看看响应的时间(无线AP首要保证的无线链路的通信、其次才是管理协议的通信)。

2、 在不增加AP,将AP馈线长度缩小到1m,只能说会改善信号强度,但明显改善(没有明确数量),这就需要视情况而论。

3、理论上是可以计算的,但理论归理论,还需要考虑现场安装环境对(多路径效应)无线的信号的影响。


感谢专家在百忙中的回复!

  1. 客户没有采购iFeature卡,所以没有激活ipcf。

  2. 计划让客户自己用AP的PC去ping下客户端下的PLC看看是否有区别,之前ping客户端管理地址确实不够合理。

  3. 路径上有一段(并非终点)信号似乎特别差,这也是怀疑是否安装上有缺陷的原因。但是目测安装上没有特别的问题。是否有某些手段或者仪器可以辅助判别问题的原因?

  4. 个人比较困惑的是客户提出的10ms的刷新,无线是否支持?或者说例如激活iPCF时,我们手册说的“系统中只有一个接入点,也就是说,客户端只在一个无线蜂窝区中移动。在这种情况下,支持大于等于 16 ms 的更新时间。”这里的16ms是怎么来的,算是一个经验值还是某种参数?