回复:变量声明为一个输出。不建议对该变量进行读取访问??

shrain

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2018-03-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-10 19:11:58

6楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2018-04-10 08:34:06的发言 >5楼

MO你用的是常闭点,信号为0,但逻辑是为true,所以当然是锁住了。模拟运行和实际可能不一样,以实际为准,最好是static变量。

MA用的常闭点,MO我用的常开点,且显示MO已经断开了,是TmpDO维持了能量流