回复:G120 取消编码器疑问?

qx100

  • 帖子

    204
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-04-11 09:22:38

3楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-04-10 20:02:14的发言 >

我觉的1300的参数可能没有修改成0,否则不应该。

至于速度的波动以及F0090都是编码器引起的,联轴节,编码器,电缆的干扰等EMC问题,

看官方的文档

如何处理MM4系列变频器的F0090故障

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109481660/如何处理mm4系列变频器的f0090故障?dti=0&lc=zh-CN


为什么编码器模块设置正确的情况下还会有F0453 和F0090 故障存在?

https://support.industry.siemens.com/cs/document/24167699/为什么编码器模块设置正确的情况下还会有f0453-和f0090-故障存在?dti=0&lc=zh-CN




今天试着又改了下参数,还是报F0090,断电复位故障后,不再报警,但是ready绿灯一直在闪,PLC中采集的变频器ready 状态位没有导通,现在的情况电机不能运转,郁闷中,希望大家帮忙解惑。谢谢!

智者乐山,仁者乐水.穷则独善其身,达则兼济天下!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。