恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-11 11:27:22
7楼
IGBT模块通常集成了电源的三相整流桥,你把主电源100ms通断一次,开关之间,整流桥要向滤波电容大电流充电,损坏的有可能是整流桥而不是IGBT
判断整流桥是否正常,不需要拆开变频器,用万用表PN结档,黑表笔接变频器“P”端子,红表笔分别接三相进线,导通电压都应该是0.4V,否则就有二极管损坏。反复大电流充放电,其实是最容易损伤电容
请填写推广理由: