一套414-4H的系统,下带3个IM153从站
(1)profibus电缆屏蔽层没有相连(就是在插头上没有把屏蔽层压到金属片上),中间两个插头的终端电阻为OFF,两端的为ON,这时的现象是前两个153可以通讯,第三个不行,CPU SF灯亮,BF灯闪烁
(2))profibus电缆屏蔽层相连(就是在插头上把屏蔽层压到金属片上),中间两个插头的终端电阻为OFF,两端的为ON,这时的现象是所有的153都不能通讯
但是当把所有的插头的终端电阻都打到ON,这时前两个153可以通讯,第三个还是不能通讯,现象是SF和BF灯都长亮
(注:第三个153的profibus电缆有70米,前两个比较短)
请高手指点,到底是什么原因啊?应怎么解决?